Hi,

ich programmiere gerade ein Tool das Sensorwerte überwachen und bei Überschreitung von Grenzwerten Alarm (EMail, SMS) geben soll. Es werden sobald der Grenzwert überschritten wird Mails verschickt, aber nur einmal, dann wird der Mailversand gesperrt. Wird der Wert wieder unterschritten, wird das wieder deaktiviert, um evtl. neue Mails zu verschicken, wenn der Wert wieder überschritten wird.

Nun hab ich mir überlegt, was ist wenn der Wert um den Grenzwert schwankt, als z.B.:

Grenzwert: 35°C

Aktueller Wert: 35,1°C - 34,8°C - 35,3°C - 34,5°C ...

Dann würde ja ständig Mails rausgehen. Ich müsste also so ne Art Schwellbereich einstellen, sprich wenn der Wert innerhalb von z.B. 5°C um den Grenzwert schwankt, das dann keine weiteren Mails rausgehen. Nur hab ich keine Idee wie man das programmiertechnisch realisieren könnte, hat jemand ne Idee?

Danke
jasocul
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starhalf ontopic starofftopic star
Beiträge: 6395
Erhaltene Danke: 149

Windows 7 + Windows 10
Sydney Prof + CE
BeitragVerfasst: Mi 15.06.05 10:17 
Folgendes musst du prüfen:
Abs(Abs(Messwert-Grenzwert)-Schwellwert) < Schwellwert
Falls ich keinen Denkfehler begehe. :wink:
Heiko
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starhalf ontopic starofftopic star
Beiträge: 3169
Erhaltene Danke: 11



BeitragVerfasst: Mi 15.06.05 10:21 
@jasocul: Du hast wieder einen kleinen Denkfehler :wink: . Deine Variante würde nicht ganz das machen was es soll. Nimm einfach mal das Beispiel Eagle-Datavon.

Das müsste so heißen
Abs(Messwert-Grenzwert)>Schwellwert
Eagle-Data Threadstarter
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic star
Beiträge: 39

WinXP SP2 (Pro), Win 2000
D5 Ent., D7 Ent.
BeitragVerfasst: Mi 15.06.05 10:26 
hmm naja wie ich das berechne ist ja nicht das Problem. ich versuchs mal anders zu erklären. also ich hab nen timer mit dem die werte ausgelesen und geprüft werden. wenn ein wert überschritten wird, setz ich ne variable auf true (mail geschickt) und schicke die mail. wenn der wert wieder unterschritten wird wird die variable wieder auf false gesetzt.

meint ihr ich muss dann eben beim prüfen gucken muss, ob der aktuelle wert noch im schwellbereich liegt? das könnte gehen
Asgar
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starhalf ontopic starofftopic star
Beiträge: 160

XP Home Edition
D5
BeitragVerfasst: Mi 15.06.05 10:26 
dann haste aber dass gleich problem bei 40° da kann er ja auch schwanken und es werden immer wieder mails verschickt
Eagle-Data Threadstarter
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic star
Beiträge: 39

WinXP SP2 (Pro), Win 2000
D5 Ent., D7 Ent.
BeitragVerfasst: Mi 15.06.05 10:33 
wie meinste das mit 40°? wenn ich ja nen schwellenwert angebe, z.b. 5° dann werden eben nur mails verschickt wenn der wert über 42,5° liegt und zurückgesetzt bei 37,5°. so hab ichs jedenfalls verstanden.
jasocul
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starhalf ontopic starofftopic star
Beiträge: 6395
Erhaltene Danke: 149

Windows 7 + Windows 10
Sydney Prof + CE
BeitragVerfasst: Mi 15.06.05 10:34 
user profile iconEagle-Data hat folgendes geschrieben:
meint ihr ich muss dann eben beim prüfen gucken muss, ob der aktuelle wert noch im schwellbereich liegt? das könnte gehen

Genau. Aber die Prüfung darf nur nach unten gemacht werden. Im Beispiel auf 37,5°.
Eagle-Data Threadstarter
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic star
Beiträge: 39

WinXP SP2 (Pro), Win 2000
D5 Ent., D7 Ent.
BeitragVerfasst: Mi 15.06.05 10:37 
Also geht es nur um das "Reseten", das darf eben nicht im Schwellbereich passieren?
jasocul
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starhalf ontopic starofftopic star
Beiträge: 6395
Erhaltene Danke: 149

Windows 7 + Windows 10
Sydney Prof + CE
BeitragVerfasst: Mi 15.06.05 10:39 
Jep.
Eagle-Data Threadstarter
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic star
Beiträge: 39

WinXP SP2 (Pro), Win 2000
D5 Ent., D7 Ent.
BeitragVerfasst: Mi 15.06.05 10:41 
Ok, dann werd ich das mal probieren und mich wieder melden obs geklappt hat oder nich. Danke
SchelmVomElm
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starofftopic starofftopic starofftopic star
Beiträge: 154

W2K Pro
D5 Pro
BeitragVerfasst: Mi 15.06.05 10:45 
Normalerweise löst man das so (bei elektronischen Schwellwertschaltern):
Man kann dort zusätzlich zum Grenzwert eine Schalthysterese einstellen.
Wird der Grenzwert überschritten wird alarmiert.
Wird Grenzwert - Hysterese unterschritten, wird Alarm zurückgesetzt.