Autor Beitrag
holgerbremen
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic star
Beiträge: 120



BeitragVerfasst: Mo 25.07.05 11:13 
Ich habe mit den Indykomponenten folgenes Problem.

Ich sende an eine Siemens-SPS über die Writebuffer-Funktion immer 50 Bytes. Die SPS sendet mir wiederrum auch immer 50 Bytes.

Das Problem ist nun, das die SPS das erste Writebuffer von mir überhaupt nicht mitbekommt und ich immer 2-mal senden muss. Merkwürdigerweise muss ich immer 2-mal genau 50 Bytes senden, damit die das zweite Writebuffer ankommt. Der Programmierer der SPS ist auch ratlos, und ich auch. Ich sende jetzt immer doppelt, aber das kann ja wohl nicht die Lösung sein.

Das Senden der SPS bekomme ich ohne Probleme mit.

Ich habe eine Testanwendung geschrieben, wo ich ohne Probleme die Daten mit Write/Readbuffer hin und her schaufeln kann. Geht alles ohne Probleme.

Hat jemand Rat?????

Gruß
Holger
jaenicke
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starofftopic star
Beiträge: 19346
Erhaltene Danke: 1754

W11 x64 (Chrome, Edge)
Delphi 12 Pro, C# (VS 2022), JS/HTML, Java (NB), PHP, Lazarus
BeitragVerfasst: Mo 25.07.05 11:31 
Hmm, wird das vielleicht gepuffert gesendet und die 50 Bytes sind zu wenig, als dass es sofort gesendet wird.
Allerdings sollte das nicht so passieren, wie du es beschrieben hast.

Um aber so etwas auszuschließen:
Wieviel kommt denn nach dem zweiten Senden an? 50 Bytes oder beide Sendungen auf einmal?
Von den zweiten 50 Bytes muss das Programm beim Enpfang ja gar nix mitbekommen, wenn es einfach 50 Bytes ausliest und den Rest ignoriert.

Ich kann da jedenfalls nur einen Packet-Sniffer empfehlen, mit dem man ganz genau jedes gesendete Paket sehen und analysieren kann.
Da gibts zum Beispiel den kostenlosen NetworkActiv Sniffer:
www.majorgeeks.com/N...v_Sniffer_d2403.html
holgerbremen Threadstarter
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic star
Beiträge: 120



BeitragVerfasst: Mo 25.07.05 12:04 
Hallo Sebastian,

Von zwei gesendeten identischen Paketen kommt immer nur das zweite an. Das erste wird verschluckt bzw. von der SPS ignoriert.

Die Sendelänge ist immer 50 Bytes bzw. Chars. Beim Read und Writebuffer wird auch immer diese Länge angegeben.

Wie meist Du das mit dem "gepufferten Senden". Beim Writebuffer gibts den Parameter "WriteNow", der aber auf true ist. Meinst Du das?

Das mit dem Sniffer ist eine gute Idee, das werde ich wohl ausprobieren müssen.

Gruß
Holger
jaenicke
ontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starontopic starofftopic star
Beiträge: 19346
Erhaltene Danke: 1754

W11 x64 (Chrome, Edge)
Delphi 12 Pro, C# (VS 2022), JS/HTML, Java (NB), PHP, Lazarus
BeitragVerfasst: Mo 25.07.05 12:31 
user profile iconholgerbremen hat folgendes geschrieben:
Wie meist Du das mit dem "gepufferten Senden". Beim Writebuffer gibts den Parameter "WriteNow", der aber auf true ist. Meinst Du das?

Wahrscheinlich ist es das, aber eventuell gibt es eine entprechende Option noch global.

Und bei dem Ankommen:
Bist du sicher, dass nur das zweite Paket ankommt? Was ich meinte ist, dass bei mir, wenn ich Daten sende, die Daten manchmal auf einmal ankommen, obwohl ich sie nacheinander gesendet habe.
Bei mir ist das ein Chat, da ist das egal, aber genau das könnte das Problem sein.

Du solltest mal den Autor der SPS fragen, ob diese vielleicht ignoriert, wenn mehr als die 50 erwarteten Bytes auf einmal ankommt. Dann merkst niemand was davon, wenn die zwei gesendeten Pakete auf einmal ankommen.

Ich benutze meistens einen Header, in dem steht, wie viel gesendet wird. Und dann lese ich auch nur dies und der Rest kommt in den Trash.
Ebenso könnte es doch die SPS machen. 50 Bytes lesen und fertig, egal ob weitere 50 Bytes da sind oder nicht.